Аналог

Автор Fynjy, Октября 05, 2022, 11:34:33 AM

« предыдущая тема - следующая тема »

Fynjy

Добрый день ! Можно заменить трансформатора HANH BV UI3960079 на BV UI 396 0103 и в чем будут основные отличия . Сгоревший трансформатор отвечал за подсветку ванны в блоке управления .

Алексей_М

Здравствуйте Fynjy.
Трансформатор HANH BV UI3960079 отличается от BV UI 396 0103 напряжением вторичной обмотки 2х12В (2х15В у последнего) и
током нагрузки 1250мА против 1000мА. Смотрите прикрепленный даташит к товару 80404.
Теоретически замену сделать можно, но вероятность перегрева выше.
С уважением Алексей, ведущий специалист информационно-технической поддержки.