ИБП 24VDC 20A

Автор Sergey.Prokopenko, Июня 05, 2026, 13:00:18 PM

« предыдущая тема - следующая тема »

Sergey.Prokopenko

Добрый день.

В проекте нужно обеспечить бесперебойное питание 24VDC 20A.

В каталоге есть универсальный модуль MEANWELL DRS-480-24. Я правильно понял, что этот модуль заменяет и блок питания 230VAC/24VDC, и модуль UPS? Достаточно установить один только DRS-480-24?

В целом, какое решение рекомендуете для использования в шкафах автоматики? Связка блок питания + модуль UPS + АКБ + блок резервирования, или универсальный модуль DRS-480-24 + АКБ? Какие АКБ в боксах на DIN-рейку порекомендуете?

Нагрузка - PLC, модули ввода-вывода, датчики.

Алексей_М

Здравствуйте Sergey.Prokopenko.

Любое бесперебойное электропитание поддерживается либо применением аккумуляторых батарей, либо подключением резервного фидера питания. Модуль MEANWELL DRS-480-24 поддерживвает режим UPS, необходимо подключение внешней АКБ. Технических решений и рекомендаций по типу применяемых АКБ в боксах на DIN-рейку мы не даем. Консультации проводим только по товарам, входящим в наш ассортимент.
С уважением Алексей, ведущий специалист информационно-технической поддержки.