Насколько я понял необходимо подключить фазу от "аккумулятора-инвертора" после пропадания сети.
Контактор 220 В с 1но+1нз Контактами как минимум. Катушка включается на сеть, НО контакт на сеть, НЗ контакт на "аккумулятор-инвертор", свободные концы контактов объединяются и подключаются к нагрузке.
Если нужно коммутировать еще и ноль, то нужно брать 2но+2нз контактор.
Например в первом случае ESB20-11, ESB24-22 производства АВВ.
Необходимо помнить что именно эти контакторы коммутируют 20А и 24А АКТИВНОГО тока.
Удачи