Название: Как адаптировать датчик к терморегулятору?
Отправлено: Artemdoctor от Ноября 04, 2023, 14:19:04 PM
Здравствуйте!
Датчик NTC (5 кОм, beta constant=4000 °K) уже заложен в пол, а его "родной" терморегулятор сломался и больше не производится
Новый терморегулятор Menred RTC 6000 (6 кВт)

Как адаптировать датчик к такому терморегулятору?
Название: Re: Как адаптировать датчик к терморегулятору?
Отправлено: Бачатик от Ноября 07, 2023, 09:58:44 AM
Приветствую, физику не обмануть, попробуйте добавить последовательно резистор на 5КОм, показаниям можно будет не верить, но работать будет. Различия в температуре от датчика на 10К, будут отличаться с пределах 2-3 градусов.
Название: Re: Как адаптировать датчик к терморегулятору?
Отправлено: ensurebarber от Ноября 14, 2023, 12:20:53 PM
To adjust the sensor for
Цитата: Artemdoctor от Ноября 04, 2023, 14:19:04 PMЗдравствуйте! happy wheels (https://happy-wheels.co/)
Датчик NTC (5 кОм, beta constant=4000 °K) уже заложен в пол, а его "родной" терморегулятор сломался и больше не производится
Новый терморегулятор Menred RTC 6000 (6 кВт)

Как адаптировать датчик к такому терморегулятору?
Чтобы настроить датчик на термостат, необходимо последовательно добавить резистор сопротивлением 5 кОм.