Здравствуйте. Купил трансформатор Hahn BV 201 0128 (0.35VA 230V 6V/58mA ta 70/B (EE 20/6)15mm.)
Подключил к сети 220в без нагрузки, трансформатор греется примерно до 37-40 градусов Цельсия. Ток потребления мультиметр показывает 6.6мА
Это нормально? Ведь получается потребление от сети на холостом ходу до 1.5Вт. Это какой КПД получается?
Название: Re: Трансформатор BV 201 0128
Отправлено: Александр Белоусов от Апреля 15, 2016, 13:38:15 PM
Здравствуйте!
Когда нагрузка не подключена, первичная обмотка трансформатора всё равно потребляет ток, и это просто потери энергии.
На трансформаторе указывается полезная мощность, то есть мощность, отдаваемая в нагрузку. Для трансформатора BV 201 0128 полезная мощность составляет 0,35VA.
Чтобы оценить КПД трансформатора, подключаем к нему нагрузку, измеряем ток в обмотках и напряжение. При сопротивлении нагрузки 107,7 Ом получаем ток в первичной обмотке 6,9 мА при напряжении в сети 245 В; на нагрузке напряжение 6,0 В при токе нагрузки 60,9 мА. Таким образом, КПД трансформатора получается (6В*60,9мА)/(245В*6,9мА)=365,4/1690,5=0,216 или 21,6%.
У трансформаторов маленькой мощности КПД низкий.
Название: Re: Трансформатор BV 201 0128
Отправлено: TViT от Апреля 16, 2016, 01:42:50 AM
Что КПД низкий, я уже и сам понял, исходя из тока и нагрева на х.х. Вопрос зачем такое Г нужно в принципе? И как эту поделку тогда использовать? Если требуется питать предварительный микрофонный усилитель, соответственно нужно минимум акустических и электрических шумов помех и работать устройство должно сутками постоянно. Это только на электричество и обогрев атмосферы будешь платить. Вы почему эти характеристики информацию и данные не выкладываете на сайте при покупке этих трансформаторов, красными большими буквами, как на пачке сигарет - это устройство вредит вашим нервам.

И я видимо не первый кто задается такими вопросами http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=69162
Название: Re: Трансформатор BV 201 0128
Отправлено: Дмитрий от Апреля 18, 2016, 09:47:23 AM
6.6мА х 220V x 24часа х 30 дней = 1.045 кВтч в месяц х 3.54 руб. = 3 руб. 74 коп.

Да, действительно, за месяц совершенно неподъемные деньги.

а если серьезно, в случае с о звуком (помехи-потери) рассмотрите тороидальный, скажем вот эту толему (https://www.promelec.ru/catalog/1856/245/1944/1/122774/)
Название: Re: Трансформатор BV 201 0128
Отправлено: TViT от Апреля 18, 2016, 14:43:49 PM
Это если у вас одно такое устройство дома установлено http://www.youtube.com/user/TViTklg.
А если у вас коттедж или в квартире десять, двадцать выключателей или различных общающихся с вами приборов, то умножайте на соответствующее кол-во устройств. Да и зачем греть всю схему где эта поделка будет стоять? А там и силовые ключи тиристоры и прочее, которые сами греются и места минимум. Глупо не рационально, по детски.
Толема пусть идут туда же на что она по форме похожа. За такие деньги и такие размеры у меня все устройство 500р стоит, вместе с производством печатных плат рассыпухой склеивающей логикой и контроллерами.

Я уже проектирую импульсный блок питания, на китайской зарядке все нормально работает, но она шумит из-за старт-стоп режима (мощность мизерная потребляется устройством 0.15Вт). Поэтому можно сказать вопрос решен, уже опробован ИИП. Жалко денег и времени что возился и надеялся на разные поделки.
Название: Re: Трансформатор BV 201 0128
Отправлено: Дмитрий от Апреля 21, 2016, 11:12:16 AM
а если такое устройство, то трансформатор тут вообще не причем)))
Название: Re: Трансформатор BV 201 0128
Отправлено: TViT от Апреля 21, 2016, 15:35:03 PM
А что же там причем? Батарейка?
Название: Re: Трансформатор BV 201 0128
Отправлено: Дмитрий от Апреля 21, 2016, 15:56:56 PM
Или импульсник или вообще емкостной делитель (как в счетчиках)