Здравствуйте Paul177.
В Вашем случае принимая максимальную мощность за 15 кВт, распределяем равномерно по трём фазам и имеем:
15кВт/3фазы/380Вольт=13.2А (примерно).
Учитывая то, что кроме типа ферритовых колец Вам необходима будет схема фильтра, а также его расчёт (число витков, тип провода, шаг намотки и т.д.),
предлагаю сделать выбор готового фильтра (с током фазы более 13.2А) из наличия:
https://www.promelec.ru/product/390245/ или
https://www.promelec.ru/product/390246/ или
https://www.promelec.ru/product/540157/ или
https://www.promelec.ru/product/404290/ или
https://www.promelec.ru/product/367548/.
В Вашем случае принимая максимальную мощность за 15 кВт, распределяем равномерно по трём фазам и имеем:
15кВт/3фазы/380Вольт=13.2А (примерно).
Учитывая то, что кроме типа ферритовых колец Вам необходима будет схема фильтра, а также его расчёт (число витков, тип провода, шаг намотки и т.д.),
предлагаю сделать выбор готового фильтра (с током фазы более 13.2А) из наличия:
https://www.promelec.ru/product/390245/ или
https://www.promelec.ru/product/390246/ или
https://www.promelec.ru/product/540157/ или
https://www.promelec.ru/product/404290/ или
https://www.promelec.ru/product/367548/.