Форум Промэлектроника

Консультант => Общие вопросы => Тема начата: Fynjy от Октября 05, 2022, 11:34:33 AM

Название: Аналог
Отправлено: Fynjy от Октября 05, 2022, 11:34:33 AM
Добрый день ! Можно заменить трансформатора HANH BV UI3960079 на BV UI 396 0103 и в чем будут основные отличия . Сгоревший трансформатор отвечал за подсветку ванны в блоке управления .
Название: Re: Аналог
Отправлено: Алексей_М от Октября 05, 2022, 12:16:45 PM
Здравствуйте Fynjy.
Трансформатор HANH BV UI3960079 отличается от BV UI 396 0103 напряжением вторичной обмотки 2х12В (2х15В у последнего) и
током нагрузки 1250мА против 1000мА. Смотрите прикрепленный даташит к товару 80404.
Теоретически замену сделать можно, но вероятность перегрева выше.