Новости:

Устройства на новой платформе Tiva™ C Series TM4C123x ARM® Cortex™-M4 фирмы  являются первыми Cortex-M микроконтроллерами, изготовленными по технологии 65 нм, что позволило увеличить их производительность.

Меню навигации для мобильных

Вопрос по тороидальным трасформаторам

Автор Алексей1509, Января 29, 2020, 15:17:06 PM

« предыдущая тема - следующая тема »

Алексей1509

Подскажите, пожалуйста.
Сгорел трансформатор, стоял в люстре.
По характеристикам правильно ли я подобрал ваш аналог? 58-0250-012-S, Тороидальный трансформатор 250VA 230V 12V 20,833A (117x54mm).
Правда у сгоревшего на одном из кабелей стоит предохранитель, а на вашем его нет. Насколько это критично?

Алексей_М

Здравствуйте Алексей1509!

Если я правильно понял, то на фото у Вас сгоревший трансформатор.
Обязательно убедитесь в том, что сгорел именно трансформатор, а не предохранитель.
Аналог подобран правильно, только переставьте со старого трансформатора держатель предохранителя (вместе с исправным предохранителем конечно)
в такую же цепь для нового трансформатора.

С уважением Алексей, ведущий специалист информационно-технической поддержки.
С уважением Алексей, ведущий специалист информационно-технической поддержки.

Алексей1509

Цитата: Алексей_М от Января 29, 2020, 16:59:21 PMЗдравствуйте Алексей1509!

Если я правильно понял, то на фото у Вас сгоревший трансформатор.
Обязательно убедитесь в том, что сгорел именно трансформатор, а не предохранитель.
Аналог подобран правильно, только переставьте со старого трансформатора держатель предохранителя (вместе с исправным предохранителем конечно)
в такую же цепь для нового трансформатора.

С уважением Алексей, ведущий специалист информационно-технической поддержки.

Да, предохранитель цел. Спасибо за помощь.