Форум Промэлектроника

Консультант => Общие вопросы => Тема начата: Volt66 от Октября 07, 2019, 09:53:51 AM

Название: Помогите "подружить" датчик для теплого пола на 5 кОм с терморегулятором на 10 К
Отправлено: Volt66 от Октября 07, 2019, 09:53:51 AM
Здравствуйте, у меня такая проблема: проложен теплый пол, заложены в гофру датчики на 5 кОм, терморегуляторы работают с датчиками на 10 кОм, есть способы их как-то совместить? Датчики вытаскивать и менять не хочу, так как непонятно как идет гофра.
Название: Re: Помогите "подружить" датчик для теплого пола на 5 кОм с терморегулятором на 10 К
Отправлено: Алексей_М от Октября 07, 2019, 12:16:47 PM
Здравствуйте Volt66!
Сообщите пожалуйста тип применяемых датчиков и тип терморегуляторов.
С уважением Алексей - ведущий специалист информационно-технической поддержки.
Название: Re: Помогите "подружить" датчик для теплого пола на 5 кОм с терморегулятором на 10 К
Отправлено: Artemdoctor от Ноября 04, 2023, 14:16:58 PM
Здравствуйте!
Датчик NTC (5 кОм, beta
constant=4000 °K)
Терморегулятор Menred RTC 6000 (6 кВт)

Как адаптировать датчик к такому терморегулятору?
Название: Re: Помогите "подружить" датчик для теплого пола на 5 кОм с терморегулятором на 10 К
Отправлено: Бачатик от Ноября 07, 2023, 10:03:19 AM
Приветствую, физику не обмануть, попробуйте добавить последовательно резистор на 5КОм, показаниям можно будет не верить, но работать будет. Различия в температуре от датчика на 10К, будут отличаться с пределах 2-3 градусов.